鱼别丢 2011-05-29 06:51:52 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 1040查看 4回答
(如图)如此平法标注的楼梯怎么在软件中输入?
想我这样输入钢筋信息对么,图集中说到的上部纵筋按下部纵筋的1/2布置应该怎么考虑?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、你的输入形式是正确的。 2、上部配筋1/2------的说法是针对设计人配筋时的规定,咱们只能照图纸输入钢筋信息,不能自己确定配筋值。
2011-05-29 06:55:37
-
看你这个楼梯板配筋图,上部纵筋和下部纵筋都是C8@110.
2011-05-29 06:57:54
-
想我这样输入钢筋信息对么,图集中说到的上部纵筋按下部纵筋的1/2布置应该怎么考虑? 很好,按图施工
2011-05-29 07:59:03
-
你现在输入的下图,上部纵筋没有按下部纵筋的1/2布置。 你没有按说明要求。是不对的。 图集中应该是这样说的:上部纵筋按下部纵筋的1/2布置,但是上部纵筋不得小于8@200。 所以,你这个梯板的上部纵筋应该是C8@200就对了。也就是说上部纵筋配筋率小于下部纵筋配筋率,即是下部纵筋配筋率的1/2。
2011-05-29 08:15:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看