• (如图)如此平法标注的楼梯怎么在软件中输入?

    想我这样输入钢筋信息对么,图集中说到的上部纵筋按下部纵筋的1/2布置应该怎么考虑?

    输入钢筋信息

    平法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、你的输入形式是正确的。 2、上部配筋1/2------的说法是针对设计人配筋时的规定,咱们只能照图纸输入钢筋信息,不能自己确定配筋值。

    2011-05-29 06:55:37 

  • 看你这个楼梯板配筋图,上部纵筋和下部纵筋都是C8@110.

    2011-05-29 06:57:54 

  • 想我这样输入钢筋信息对么,图集中说到的上部纵筋按下部纵筋的1/2布置应该怎么考虑? 很好,按图施工

    2011-05-29 07:59:03 

  • 你现在输入的下图,上部纵筋没有按下部纵筋的1/2布置。 你没有按说明要求。是不对的。 图集中应该是这样说的:上部纵筋按下部纵筋的1/2布置,但是上部纵筋不得小于8@200。 所以,你这个梯板的上部纵筋应该是C8@200就对了。也就是说上部纵筋配筋率小于下部纵筋配筋率,即是下部纵筋配筋率的1/2。

    2011-05-29 08:15:29 