小和尚 2011-05-29 08:57:26 | 河北省 其他专业 | 988查看 5回答
电缆头的问题
请教各位前辈,一个电缆有两个头,那么这两个头套什么定额?定额里面应该包含什么主材?电缆终端头和电缆头有什么区别吗?什么情况下需要安装“电缆手套”什么情况下只需要焊接铜接线端子?请前辈们不吝赐教!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一个电缆两个头,这两个头: (1)如是干包电缆头,就按电缆截面套干包式电缆头; (2)如是热缩式电缆头,就套热缩电缆头; (3)如是冷缩式电缆头,就套热缩电缆头; 2、干包式电缆头,通常用于截面50以下电缆,且要求不高的电缆; 3、热缩式电缆头,通常用于低压电缆头,较干包式电缆头的要求要高; 4、冷缩式电缆头,通常用于高压电缆头,是这三种价格最高的; 5、电缆手套:是电缆头的一种形式,当多芯时就可以用这种电缆手套,单芯一般不会用; 6、接线铜端子,是截面小于50的塑铜线所用的端子,即在配电箱中连接所用的端子;
2011-05-29 09:20:16
-
一根电缆需要做电缆干包头两个
2011-05-29 09:16:26
-
一个电缆有两个头,这两个头是终端头,除设计有明确要求外,一般工程均套室内干包电缆头,定额内包括干包手套和接线端子;电缆头是电缆终端头的简称,电缆均需做电缆头,焊铜接线端子用于10mm2及以上的铜线。
2011-05-29 09:09:34
-
一个电缆有两个头,那么这两个头套什么定额? 答:套电缆终端头或电缆中间接头安装子目。如果安装内容有变压器和高压柜的工作内容也有可能存在浇注电缆头或热缩电缆头等。 定额里面应该包含什么主材? 答:依据你套用的定额子目,含有一定的辅材,未计主材都不包括。 电缆终端头和电缆头有什么区别吗? 答:应该这样说电缆头包括电缆终端头。因为有中间头的制作安装。 什么情况下需要安装“电缆手套”什么情况下只需要焊接铜接线端子? 答:一般情况下进配电柜的电缆头设计要求有电缆手套,这个定额子目中也含接线端子。只需要接线端子的一般是电缆进低压配电箱或小配电柜,以及用电负荷小的用电设备虽然电缆也进配电柜,且电缆芯截面小的只用接线端子就行了。
2011-05-29 10:03:21
-
1、电缆头制安,一般为干包 2、焊接端子是针对线径大于等于10mm2的多股绞线在配电箱处的接线。
2011-05-29 10:32:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看