yfr 2011-05-30 11:33:05 | 辽宁省 其他专业 | 9292查看 7回答
YJV 4*50+1*25电缆的计算
YJV 4*50+1*25电缆在图纸上的计算量是560米,那么因为它是五芯的电缆,所以工程量要乘以1.3,也就是560*1.3=728米,定额套项时输入的工程量应该是728米,对吗?问题补充:五、电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目乘以系数1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。 计算规则里的乘以1.3,具体是什么乘以1.3这个系数?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆长度的工程量不能乘以1.3的系数,仍然是输入所计算出的560m长度的工程量才对。所谓定额乘以1.3的系数是指在该定额子目乘以1.3的系数,是指调整增加5芯电缆敷设时的人材机系数。
2011-05-30 11:56:48
-
这个已经含损耗了,所以你就直接套定额就行了
2011-05-30 12:30:40
-
YJV 4*50+1*25电缆在图纸上的计算量是560米,那么因为它是五芯的电缆,所以工程量要乘以1.3,也就是560*1.3=728米,定额套项时输入的工程量应该是728米,对吗? 不是工程量乘以1.3,是定额单价中人工费*1.3 套用截面积35mm2以下的定额子目 计算规则里的乘以1.3,具体是什么乘以1.3这个系数? 是电缆敷设定额子目增加系数
2011-05-30 12:47:19
-
定额内的人工费*1.3。
2011-05-31 21:37:59
-
YJV 4*50+1*25电缆在图纸上的计算量是560米,那么因为它是五芯的电缆,所以工程量要乘以1.3,电缆长度不能乘1.3的系数。
2011-05-30 11:36:20
-
这个系数是 在定额编号 后乘以1.3,而不是工程量乘以1.3。因为芯数不同,它的安装费用就有差别,乘以系数就是出于这个目的。
2011-05-30 11:51:30
-
YJV 4*50+1*25电缆在图纸上的计算量是560米,因为电缆敷设有弛度、波形弯度、交叉,需按电缆全长乘上2.5%,也就是560*1.025=574米,定额套项时输入的工程量应该是574米。因为它是五芯的电缆,定额是以四芯电缆编制的,所以在定额编号后乘上1.3,也就是定额单价中人工费*1.3。
2011-05-30 14:08:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看