• 混凝土防冻、抗冻的区别

    我单位一工程按图纸设计使用 C20 F200砼 监理人员说,工程施工环境温度都在10度以上,没有防冻必要! 而我方人员说:防冻是一种低温施工措施,而抗是一种结构要求,是保证其结构在以后的低温环境中,能否正常使用的要求!与施工环境温度无关 不知道,谁说的是真的,防冻一般加什么外加剂,抗冻加什么外加剂 ! 请帮忙回答!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你方人员的说法是对的。混凝土防冻剂常用高浓型高效减水剂作为外加剂;混凝土抗冻剂有减水剂、硅粉、矿渣等;二者有较大区别。

    2011-05-30 13:11:30 