• 独立柱脚手架

    如图:第一个图是-2层KZ1的脚手架;第二个图是-1层KZ1的脚手架;第三个图是1层KZ1的脚手架工程量。我的问题是:-2层和-1层应该没有独立柱的脚手架,因为计算规则说独立柱才算柱子脚手架,而1层应该有独立柱子的脚手架,这个是对的。到底独立柱算脚手架还是和剪力墙连接的柱子算脚手架呢?

    柱脚

    剪力墙

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达默认的是所有柱均算脚手架。 这就是为什么在从钢筋导入算量时,不要导入暗柱的原因。 定额计算规则上明确:独立柱计算脚手架。 和剪力墙连接的柱子,应并入剪力墙,计算里脚手。(按墙计)

    2011-05-30 21:31:53 

  • 第一个图是-2层KZ1的脚手架;第二个图是-1层KZ1的脚手架;第三个图是1层KZ1的脚手架工程量。我的问题是:-2层和-1层应该没有独立柱的脚手架,因为计算规则说独立柱才算柱子脚手架,而1层应该有独立柱子的脚手架,这个是对的。应该是独立柱才能计算脚手架,和剪力墙连接的柱子是不能计算独立的柱脚手架的。

    2011-05-30 14:15:49 

  • 如果计算设置调的是独立柱才算柱子脚手架,应该是只有独立柱算的 可以通过报表反查,查一下到底是那几个图元算的脚手架,如果不该算而算了,检查一下墙是否与柱交上了

    2011-05-30 14:42:05 

  • 独立柱 广联达中与柱相连的无混凝土墙 你上面柱子与外混凝土相连 不能算作独立柱! 在我软件上测试过 不出现你那种你第一种第二种情况的!

    2011-05-30 16:32:41 

  • 你所说的不存在的事 我刚测试过了 只有独立柱才脚手架 看图

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-06-05 17:03:22 