疯子 2011-05-30 14:48:11 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 816查看 2回答
谁给解决下抗剪槽侧面钢筋不计算改怎么调整
我的基础厚度是500,槽底厚度为200,还剩余300坑深,侧面钢筋间距为200,应该至少给我计算1根侧面钢筋呢,现在却没计算改怎么调。请各位大侠指教
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你用的是【钢筋三维】吧,你全部打上勾看看有没有。。。。。。。 我刚试过了,的确是这样的情况,原因是你的沟底和筏板底相平,软件不能计算,但一般常规做法坑底板厚度不小于筏板厚度,所以会超过筏板的底标高,软件就会正确的计算,我调整了标高为+0.1就能计算了,你看一下能不能这样处理,要不然就只能自己手动添加了。
2011-05-30 15:42:54
-
直接在属性中输入侧面钢筋根数和钢筋直径、类别。
2011-05-30 14:49:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看