huangsufang 2011-05-30 16:12:43 | 河北省 其他专业 | 439查看 2回答
关于框架梁的锚固方式的几个问题
一直框架梁弯锚有此四种方式: 算法1:hc-保护层+15d 算法2:取0.4LaE+15d 算法3:取Max(LaE ,hc-保护层+15d) 算法4:取Max(LaE ,0.4LaE+15d) 请问都是什么情况下采用这四种方式?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、没有抗震要求是可用2、当支座宽度减保护层能满足0.4lae时可用3、当支座宽度减保护层不能能满足0.4lae时,按梁筋平直段加弯锚长度达到max,或平直段加弯锚15D长度达到max。4、是2和3的综合
2011-05-30 17:43:17
-
算法1:hc-保护层+弯折15d:当直锚不能满足Lae时采用 算法2:取0.4LaE+弯折15d:一般不采用此做法,只是在特殊情况下下,必须满足的条件,不能满足时,1)可以加大支座截面宽度,来满足。2)可以用钢筋等强、等面筋代换,降低钢筋直径来满足,一般有设计来考虑 算法3:当直锚满足Lae时,过支座中心线+5D 你所说的:算法3、算法4,实际不存在
2011-05-31 08:24:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看