• 工程量汇总里不出现外墙内脚手架工程量

    查看工程量计算式没有,并且工程量汇总表里也没有,我画图都不添加定额,只是需要工程量,并且以前画图的时候一般都能汇总出外墙内脚手架,但是这一次外墙内脚手架就没有,首先在计算设置中,默认的是均计算外墙内脚手架面积,这个没错。然后第一次画图的时候我将墙体按照轴线画到柱中,汇总工程量有个别层有外墙内脚手架,但有的层里没有。我试着将墙按照净尺寸画到柱边之后汇总工程量,然后所有外墙内脚手架都没有了,请问这是因为什么

    问题补充:我最后发现时因为画墙体的时候,墙体的拐角位置没有接起来,因为柱子比较大,画墙体的时候只是画到了柱边所以出现了不能计算外墙内脚手架的的问题,改过来之后就能汇总了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外墙内脚手架,在定义墙体的时候,套上定额子目,会计算工程量的。 外墙内脚手架,不要计算了。外墙脚手架已经包含了。单独装修时,才可以计算的。 外墙内侧抹灰时需要的脚手架已经包含在外墙脚手架里了,比如说外墙材质为加气砼块的时候,外墙内侧抹灰肯定是不能利用外墙脚手架,但是定额中的外墙脚手架已经包含在内了,无论是否可以利用都不能单独计算了。进一步说,装饰脚手架的解释不只是针对的内墙,假如墙体高度大于3.6且不能利用原脚手架,按照规则是装饰脚手架乘0.3的系数,而装饰脚手架计算的,是内墙的长度乘设计净高度。如果外墙内面也要脱离主体单独装修,外墙内侧净长度乘设计高度+内墙净长度乘设计高度。

    2011-05-30 17:27:31 

  • 脚手架是按工程结构类型计取的,外墙脚手架和内墙脚手架不单独计取,层高超过3。6米时才单独计取 定额规则就是依据 那就得按定额规范计取,

    2011-05-30 22:59:42 