sjyxxx 2011-05-30 17:25:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 454查看 5回答
首层建筑标高设置
请问钢筋里按照结构标高设置首层底标高-0.08,导入图形2008中首层底标高是0还是-0.08呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋里按照结构标高设置首层底标高-0.08,导入图形2008中首层底标高要修改为0, 其他层的标高也要按建筑标高进行调整 另外建议你以后在做工程时,都按建筑高度去设置,这样导入图形后就不用修改了
2011-05-30 17:27:00
-
建议将首层标高改为0,同时要将基础层底标高下调0.08,否则基础层得竖向构件会少算,如果不改首层标高,外墙装修和房心回填土会少算
2011-05-30 17:41:10
-
标高分两种:建筑标高、结构标高。建筑标高含装修层厚,结构标高则指构件的实际标高。 软件默认的首层底标高为+-0.05,是指首层楼地面去除了装修层厚的建筑标高(默认装修层厚为50mm),即室内地坪结构标高。意思是:首层室内建筑底标高为+-0.0,首层室内地坪标高为+-0.05 。 就是说,您在钢筋软件中设置首层底标高为-0.08,在图形算量软件中首层底标高则应该是+-0.0 。 但是,1、钢筋软件中如果有些构件的标高是按绝对标高来输入的(比如,首层梯柱底标高栏内输入的数据是-0.08,而不是相对标高:层底标高),那么把导入图形2008后的标高修改为+-0.0,问题就麻烦了。必须重新修改这些构件的标高。2、钢筋工程文件中大多数构件的标高都是相对标高,图形算量中修改了首层底标高后这些构件(如梁、柱、板等)的标高也会跟着改变,显然与实际施工不相吻合。 所以,通常情况下是不修改图形算量的首层底标高,也就是说在图形算量中还是采用-0.08做为其首层底标高。然后,如果需要在图形算量中添加构件,注意采用相对标高(如层顶标高加或减构件高度)。对某些特殊的工程量,如回填土体积,在计算时注意考虑其实际高度。 PS:对于标高问题,处理原则是 “一根肠子通到底”,即如果采用结构标高,则所有软件中都用结构标高;如果采用的是建筑标高,则所有软件中都一律用建筑标高。 无论是用建筑标高还是结构标高,都不影响工程量的计算。
2011-05-30 17:54:34
-
钢筋里的首层标高是结构标高,导入图形算量里还按结构标高,不用修改。
2011-05-30 22:18:05
-
支持3楼观点
2011-06-04 00:20:55
-
首层标高是设置成结构标高还是建筑标高?问题补充:如果用钢筋算量导入的是结构标高,那么对土方或者是别的计算量有影响么,应该怎样调整?
-
楼层设置中首层地面标高影响内墙面积的计算吗,我设定首层高为2。85,但首层地面为-0。45,这时内墙面积软件按什么计算。问题补充:楼层设置中首层地面标高,对哪些量的计算有影响呢
-
2009在新建工程时,首层结构标高是设为设计的结构标高-0.05还是建筑标高正负0呢?选哪一个比较容易导图到2008中呢?
-
钢筋抽样软件GGJ2009楼层建立时首层底标高指的是结构标高,图形算量软件GCL2008楼层建立时首层底标高指的是结构标高还是建筑标高?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看