• 基础层和-1层的高度统一设置在基础底板层,对钢筋总量有没有影响

    基础层和-1层的高度统一设置在基础底板层,对钢筋总量有没有影响

    问题补充:我最近有一个审计项目,审计单位认为没有影响,我打电话咨询了当地的广联达公司,也说影响不大,我也不清楚到底影响多大,能否详细说明一下谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不对,-1层和基础层不一样,你这样不是少了基础的钢筋,就是少了负一层的钢筋

    2011-05-31 08:20:39 

  • 你好这样是不正确的,基础层与-1层必须分开建立楼层 这样柱纵筋的露出长度 箍筋的加密等 都不正确 审计忽悠你,这样钢筋是少算好多的,别信他 钢筋量相差8% 左右

    2011-05-31 08:16:21 

  • 有影响。 钢筋搭接量没有了。