北辰正方 2011-05-31 09:20:10 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 581查看 4回答
钢筋抽样 的一些问题
1、楼板后浇带处,梁的箍筋该怎么定义?因为此后浇带有好几种不同规格的梁。 2、某KZ1,其在负二层的纵筋直径为C16,在负一层的纵筋直径为C20,为什么我输入钢筋信息后汇总计算,提示计算结果小于0 ? 该如何解决? 3、单构件输入里,搭接默认的 0 是什么意思? (我是在计算设置按8M一个搭接设置的);如果我单构件里得出的某纵筋长度为9M,需不需要修改此搭接数值?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、分别定义后浇带绘制 2、调整钢筋露出长度处理,或者下层柱标高直接伸到负二层标高 3、可以输入搭接长度。
2011-05-31 09:29:01
-
1、后浇带不影响梁的箍筋计算,在梁的属性中定义箍筋即可。 2、在每一层的柱子属性中输入图纸标注的钢筋信息。 3、单构件输入的搭接要自己计算进去数据的。
2011-05-31 10:29:37
-
1、后浇带梁钢筋一般是统一的,如果是不统一,那也只能是在单构件中输入。 2、那这是柱高的问题,也就是下层柱的纵筋,锚入这层的长度高于层高。 3、单构件输入,搭接需要根据实际情况输入。
2011-05-31 09:23:22
-
1、在梁的属性中定义箍筋即可。 2、在每一层的柱子属性中输入图纸标注的钢筋信息。 3、单构件输入的搭接要自己计算进去数据的。
2011-05-31 11:44:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看