• 框架剪力墙结构三级抗震板受拉钢筋锚固长度是不是有错误呀?

    框架剪力墙结构中,三级抗震,在04G101-4中是关于受拉钢筋锚固长度是这样的:C30混凝土,3级钢筋,d<25,普通受拉最小锚固长度为36d,抗震锚固长度为一、二级41d,三级为37d。为什么我软件设置的都对,出来的结果锚固长度为36d,请问这里关于抗震是怎么理解的?

    3级钢

    剪力墙

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:只要你定义的混凝土强度等级和钢筋级别,软件里计算板筋的锚固和搭接是没有问题的。板是非抗震要求构件,C30三级钢锚固是36D是对的。 所有的板包括筏板在图纸没有特殊要求用抗震做时,都是按非抗震要求做的。 是平法要求的,板你可以看一下04G101-4中的第25页中的锚固要求。筏板看一下04G101-3。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-05-31 09:55:34 

  • 答:你的设计设置后是否汇总计算,我设置后重新汇总计算是抗震与非抗震是变化 的。看截图。

    3级钢

    剪力墙

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-05-31 10:22:35 

  • 动手修改锚固长度

    2011-05-31 09:43:13 

  • 板是非抗震1所以锚固是36D,你最好确定一下图纸,一般直径8的钢筋是圆钢一级钢!