• 抗扭筋与抗拉筋的算量区别

    1、抗扭筋与抗拉筋的算量区别 2、图纸上600高的有的有4C12的构造钢筋,有的没标,没标的算量时算上吗?如果算上,算几根,拉勾也没标,算不算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、抗扭筋与抗拉筋的算量区别 2、图纸上600高的有的有4C12的构造钢筋,有的没标,没标的算量时算上吗?如果算上,算几根,拉勾也没标,算不算? 1.就是区别于锚固和搭接,抗扭筋的锚固和搭接是相同于框架梁的底筋,抗拉筋的锚固和搭接是按15d来做的,03g101-1第24页有说明的,你说的抗拉筋应该是构造筋吧。 2.图纸上600高的有的有4C12的构造钢筋,有的没标,这个要根据梁高减板厚来决定的,如果梁高减板厚大于等于450就要设置,间距小于等于200,只要你设置构造钢筋软件会自动计算拉钩的,你看看图集03g101-1第63-65页。

    2011-05-31 15:44:21 