TJYSYJ 2011-05-31 14:26:21 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 2111查看 1回答
抗扭筋与抗拉筋的算量区别
1、抗扭筋与抗拉筋的算量区别 2、图纸上600高的有的有4C12的构造钢筋,有的没标,没标的算量时算上吗?如果算上,算几根,拉勾也没标,算不算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、抗扭筋与抗拉筋的算量区别 2、图纸上600高的有的有4C12的构造钢筋,有的没标,没标的算量时算上吗?如果算上,算几根,拉勾也没标,算不算? 1.就是区别于锚固和搭接,抗扭筋的锚固和搭接是相同于框架梁的底筋,抗拉筋的锚固和搭接是按15d来做的,03g101-1第24页有说明的,你说的抗拉筋应该是构造筋吧。 2.图纸上600高的有的有4C12的构造钢筋,有的没标,这个要根据梁高减板厚来决定的,如果梁高减板厚大于等于450就要设置,间距小于等于200,只要你设置构造钢筋软件会自动计算拉钩的,你看看图集03g101-1第63-65页。
2011-05-31 15:44:21
-
拉筋长度算法的公式与抗不抗震有关系吗问题补充:j具体有什么公式或规定吗,比如四级抗震,拉筋的算法,一级抗震,拉筋的算法,没有抗震要求拉筋的算法,最好具体些
-
桩承台矩形梁式配筋集中标注有侧面受扭筋,还用布置拉筋吗?如果布置拉筋,拉筋直径与间距本图说明没写,是按框架梁的拉筋要求:梁宽<350直径取6;梁宽>350直径取8,间距是箍筋间距2倍,是吗?
-
相邻板信息相同,面筋信息也相同,图纸未拉通画,GGJ抽钢筋时可以拉通画吗?
个人实验:底筋情况,拉通与锚固两种方法算量结果相同;面筋,拉通画比锚固画算量结果小一些,所以我觉得还是按图纸画。讨论一下。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看