• 关于框架结构中构造柱的设置

    向各位老师请教一下: 1、无图纸是框架结构,结构设计说明仅说“墙长大于层高2倍设构造柱”。其他还有哪些部位需设置GZ? 2、门窗洞口两侧设GZ吗,门洞宽有800、900、1000、1600、3100的,窗洞宽有700的等等。规范是怎样规定的 3、关于框架结构,填充墙构造柱的设置,具体出自哪本图集或者规范,谢谢了!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、无图纸是框架结构,结构设计说明仅说“墙长大于层高2倍设构造柱”。其他还有哪些部位需设置GZ?回答是:砌体转角和丁字交界处都要设置构造柱。 2、门窗洞口两侧设GZ吗,门洞宽有800、900、1000、1600、3100的,窗洞宽有700的等等。规范是怎样规定的?回答是:这个要看图纸设计,如果设计说门窗洞口两侧设构造柱,那就不论洞口大小都要设计。如果设计没提洞口设构造柱那就不设。。 3、关于框架结构,填充墙构造柱的设置,具体出自哪本图集或者规范,建筑工程设计总说明应该告诉使用那本图集。详细看建筑、结构工程设计总说明,如果确实没有提到,那要与工程设计人员沟通解决。

    2011-05-31 15:58:40 

  • 按规范规定墙长大于5m,应该立构柱,墙高大于4m应该设立圈梁。

    2011-05-31 21:10:24 

  • 1.你好,在墙体转角处 也需要设置构造柱

    2011-05-31 15:43:07 

  • 框架结构中构造柱的设置规范    1 .当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;   2.120(或100)厚墙 当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;   3. 180(或190)厚墙 当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 。

    2011-05-31 16:35:54 

  • 1 净墙长大于5米的需要设构造柱; 2 门窗等洞口两侧是需要加报框的; 3 03j901-1

    2011-05-31 16:55:56 

  • 在墙角的地方也要设置哦

    2011-05-31 19:07:09 

  • 你问的这个问题很难全面回答 因为对框架结构中的填充墙的抗震构造要求,其实是设计人员的设计范围,应该在设计图纸中明确。因为就算套用图集也还涉及到一个抗震等级标准问题,结构设计说明仅说“墙长大于层高2倍设构造柱”,是过于简单。建议通过设计修改(变更)的办法来补充这方面的内容,毕竟涉及到结构安全方面的问题。

    2011-05-31 19:36:26 

  • 墙长大于5m时墙顶与梁宜有拉结;墙长超过2倍层高时宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱相连接,且全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。详见《抗震设计规范》GB50011-2001第122页规定

    门洞

    2011-06-01 07:40:27 

  • 构造柱的设置是一个争议很大的问题。 具体的设置情况,应按图纸设计的抗震通用图要求、以及当时质量通病防止措施要求。各地不太相同。

    2011-06-02 08:21:08 

  • 需要设置构造柱的部位有:墙体转角处、墙体自由端、门窗洞口宽度大于2米、墙体长度大于5米等; 2、门窗洞口宽度大于等于2米、也有涉及要求大于1.5米的必须设置门框构造柱; 3、关于框架结构,填充墙构造柱的设置,你寻找抗震构造方面的图集(一般除了图纸设计要求,各个地方也有相关质量通病防治导则或者防治标准,上面独有强制性规定)。(04J329-5上面又相关配筋构造)

    2011-06-02 13:49:17 

  • 多设置一个没事,别少设置。

    2011-06-05 09:55:25 

  • 墙体转角处想需要设,女儿墙要设。其它看图纸,图纸没有说的不用设。

    2011-06-07 14:17:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!