梁加腋的问题
广联达在计算梁底部钢筋时,计算公式为“直锚-腋长+净长+直锚-腋长”,实际工程梁底部钢筋是以框架柱为支座,而不是以梁加腋为支座,正确计算公式应为“腋长+净长+直锚”,如何处理?问题补充:呵呵,理是这个理,梁底筋一般是7C22,梁加腋钢筋为8C12,设计院要求就是从柱边开始锚固,广联达处理不了啊。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件是按照规范做的,如果需要调整的话,就得自己编辑了,不过以后可以建议增加选项
2011-06-13 12:09:33
-
是按图集计算的,及扣减加腋长度后再加上锚固。
2011-05-31 16:39:49
-
你好:软件里的计算公式是对的,图集中也这样做的,是你的施工现场做错了,请看图集的做法。如果要改为同现场一样的做法,只有在汇总计算后的编辑钢筋里去调整主筋长度。最后还要锁定。 可以汇总计算后去调整长度。
2011-05-31 16:33:03
-
是根据图集规则来计算的
2011-05-31 18:52:32
-
你可以在梁平法标高里面修改A1,A2,A3,A4及跨长的尺寸。
2011-06-01 10:06:30
-
广联达钢筋软件最新版的出来了,可以处理你所说的问题!
2011-06-01 10:14:15
-
在软件里面表格输入里面有一个腋长和腋高,可以在这里面输入尺寸和钢筋信息,软件是按照图集来计算的!截图如下:
2011-06-01 13:08:48
-
广联达在计算梁底部钢筋时,计算公式为“直锚-腋长+净长+直锚-腋长”是对的
2011-06-07 08:31:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看