飞无限 2011-05-31 23:59:59 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 729查看 2回答
关于箍筋及吊筋的问题
如图所示: 1、如何画出才能画出图纸一与图纸二的“左上边”的箍筋数量一致; 2、图纸二的“中间上边”箍筋如何设置成图纸一“中间上边”箍筋一样; 3、为何图纸二“中间T型部分”的梁无法设置箍筋,如何同图纸一一样设置,解决办法; 4、梁的画法先后对钢筋的合计有无影响,其影响在哪; 5、对于两支梁相交各方都有箍筋,为何设置时只有一支梁有箍筋;
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你所表达的问题无非就是自动生成次梁加筋与图纸设计不一致的问题.建议自动生成次梁加筋后按图纸修正.修正的办法就是在原位标注中修改.不过,修改了以后就不能在广联达上看到红色的附加筋了.很遗憾,不过数值是没问题的. 1、如何画出才能画出图纸一与图纸二的“左上边”的箍筋数量一致; 在原位标注中修改. 2、图纸二的“中间上边”箍筋如何设置成图纸一“中间上边”箍筋一样; 在原位标注中修改. 3、为何图纸二“中间T型部分”的梁无法设置箍筋,如何同图纸一一样设置,解决办法; 有时候广联达不法识别出主次梁,要在原位标注中把次梁宽度标好. 4、梁的画法先后对钢筋的合计有无影响,其影响在哪; 很多时候广联达对主次梁的识别是错误的.手工要修正. 5、对于两支梁相交各方都有箍筋,为何设置时只有一支梁有箍筋; 在原位标注中修改.
2011-06-01 07:14:50
-
这些问题综合为一个原则,你只要不采取自动生成,全部手动在平法表格中输入,就嫩完全与图纸一样的。
2011-06-01 06:14:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看