• 关于防雷接地和定额套项的问题

    请问一下4个问题: 1.由均压环取近引至卫生间等电位盒的这段距离长度该套什么定额啊?(都是利用圈梁钢筋引过来的). 2.湖北省定额中卫生间等电位均压环这一项适用在什么项目上?定额是以m2为单位,是否按卫生间的平方算呢?就是说在什么情况下要算这一项? 3.桥架内加了两道隔板,我主材据实调了,人工费是否也上调? 4.给排水中衬塑钢管的管径大于DN100,需要沟槽连接,定额没有这一项,然后我借套了消防定额的子目,但里面没有沟槽管件的安装内容,管件我又套了消防定额中沟槽阀门的这一项,请问这样合理吗? 多谢高手们指点一下!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 还是套均压环连接; 2 卫生间等电位连接是区别于均压环连接的,整个卫生间是形成了一个网片连接的,因而是以平方米计算的! 3 桥架这个就需要调整主材的费用就可以了! 4 你可以把沟槽卡箍算在管件当中,或是补充一样主材就可以了,总之是套相同或是相似的施工工艺的工程就可以了,向你上题说的还是不准确!

    2011-06-01 09:07:24 

  • 1.由均压环取近引至卫生间等电位盒的这段距离长度该套什么定额啊---套利用利用圈梁钢筋姐弟子目。 2.湖北省定额中卫生间等电位均压环这一项适用在什么项目上?---适用卫生间等电位连接。定额是以m2为单位,是按卫生间的平方算。 3.桥架内加了两道隔板,我主材据实调了,人工费是也上调。 4.给排水中衬塑钢管的管径大于DN100,需要沟槽连接,定额没有这一项,然后借套了消防定额的子目,但里面没有沟槽管件的安装内容,管件我套了消防定额中沟槽阀门的这一项,这样合理。

    2011-06-01 07:57:21 