ww****@163.com 2011-06-01 13:09:28 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2158查看 5回答
钢筋12的一般采用什么搭接
钢筋12的一般采用什么搭接问题补充:钢筋14的一般 采用什么搭接啊,包括14吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋12的一般是采用绑扎搭接。因为这便于施工,且费用也增加不了多少 。但我遇到过12的用电渣压力焊的。剪力墙结构,墙筋都是12的,焊一根才1.2元。而搭接长度是60厘米。12比重是0.888,如搭接箍筋还需加密。你算算当然是焊接合算了。
2011-06-01 13:19:39
-
其他地方不知道,但是我在广州是按图集上来施工的,但有时候16的都是搭接,以上才考虑套筒
2011-06-01 16:12:28
-
你好,直径12以下 含12的钢筋宜采用绑扎连接,12以上的宜采用机械连接,这是图集的要求,一般也是这样施工的
2011-06-01 13:12:40
-
一般16以上按焊接或机械连接,16以下按绑扎搭接
2011-06-01 13:46:05
-
一般来说框架梁22以下都是搭接,25以上才考虑套筒链接,如果是柱子的话就不一样了 ,可能是焊接或其他链接方式,一句话不同部位不同构件链接方式不一样
2011-06-01 13:53:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看