我有十万个WHY 2011-06-01 16:43:40 | 陕西省 土建算量GCL2013 | 1556查看 2回答
预制过梁和现浇过梁的问题
1 图上说明当洞口宽度>=2400时用现浇过梁,问图上某活动中心隔断门宽9950,高 2100,洞口和过梁底有 500MM,问,这个隔断门需要现浇过梁吗,过梁高度是多少? 2 洞口宽度>=2400时用现浇过梁,如果一个飘窗或者转角窗展开宽为3000,不展开为2200+800,问这个窗 用现浇过梁还是预制过梁? 3 预制过梁默认的两边深入墙内250如果超过墙厚,三维显示凸出墙厚,只能手动修改深入墙内深度吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 图上说明当洞口宽度>=2400时用现浇过梁,问图上某活动中心隔断门宽9950,高 2100,洞口和过梁底有 500MM,这个隔断门需要现浇过梁,过梁高度是洞口底到板顶的高度 2 洞口宽度>=2400时用现浇过梁,如果一个飘窗或者转角窗展开宽为3000,不展开为2200+800,这个窗 用预制过梁。 3 预制过梁默认的两边深入墙内250如果超过墙厚,三维显示凸出墙厚,只能手动修改深入墙内深度
2011-06-01 16:54:24
-
1、此问题要设计院变更为下挂梁,不然无法施工,因为 中间未有支点。2、此处应该没有过梁,飘窗一般是顶到梁底或梁底的,3、可以手动在属性中单个修改
2011-06-01 16:57:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看