• 暗柱和剪力墙

    暗柱不导入2008图形中,墙的砼量就减少了?急,有点迷糊,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果暗柱与墙同厚度,暗柱可以不导入2008图形中,暗柱相应位置应布置墙,这样墙的砼量就不会少。 如果暗柱与墙厚度不同,可以导入暗柱,将暗柱套墙相应定额子目就可以了。

    2011-06-02 02:00:37 

  • 暗柱不导入2008图形中,墙的砼量就减少了? 可以在图形算量软件中导入砼墙后,把暗柱的位置补上砼墙就行了。

    2011-06-02 05:44:40 

  • 可能是你在钢筋软件中,暗柱的位置没有画剪力墙,画的砌体墙或填充墙,检查一下进行修改即可。

    2011-06-02 07:26:06 

  • 导入CAD相关图纸,定位CAD后,把剪力墙再有暗柱的位置均绘制上。 这样剪力墙的量就不会少了。

    2011-06-02 08:01:17 

  • 暗柱属于剪力墙的一部分。因此我们画墙的时候,应先把墙画好,再加上暗柱。 你不导暗柱后剪力墙的量小了,肯定是因为画墙的时候,没有把暗柱那部分画上。

    2011-06-02 08:39:51 

  • 把墙延伸到轴线试试。

    2011-06-02 08:09:39 

  • 暗柱属于墙的部分,不用倒入图形中,如果是你说的情况,可能和你绘制的有关,一般先绘制墙,然后绘制暗柱,暗柱在墙的构件下绘制,不能用柱的构件绘制

    2011-06-02 11:48:18 