• 板钢筋搭接与锚固的问题

    有几个关于板钢筋的问题,想请教下大家: 1.为什么说板的低筋用单板和多板布置,钢筋量是一样的?低筋就不存在中间支座的搭接和锚固的区别吗?现场低筋肯定也是要有中间支座的啊 2.目前看的是03G101-4图集,暂且不谈11G的新图集,附图如下,我实在是看不懂那个图集,以端部支座为梁作为例子,我想问我这样理解是对的吗?图集上显示是低筋锚固》5d,且至少到支座中线,取2者较大值;然后面筋是锚固+弯折长度是la,以c30三级抗震为例,梁钢筋直接小于25,也就是39d,请问我的理解是对的吗? 3.如图所示,有两楼盖板和屋面板钢筋构造,这里面我看不懂,图中的5d是搭接长度?还是锚固长度?搭接长度不是以50%接头的话是1.4lae吗?然后还有图中的》0.3Ll是什么东西?《L0/2又是什么意思?

    多板布置

    端部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、通长布置还有分跨布置肯定钢筋量不一样,分跨中间要多算锚固,也就是大于等于5d,且至少到支座中线

    2、对的,另外是37D,你看错了;

    3、5D看问题1,是锚固!

    是的,1.4倍lae!

    0.3Ll是0.3倍搭接长度,意思是要错开搭接至少0.3ll

    l0/2,L0是净跨长,除以2就是一半跨长,意思是上部贯通筋连接接区是跨中的1/2净跨长,上部贯通筋只能在这个范围搭接