chsher 2011-06-02 16:17:47 | 河南省 其他专业 | 2589查看 1回答
接消火栓的那部分管道的直径
消火栓管道在首层都是环状布置,然后在相应位置引出一小段管道去接消火栓,如果只接一个消火栓,那么就虽消火栓的管径就是DN65,那么现在从消火栓主管DN100引出的接消火栓的支管接了上下两层的消火栓,就是说这段支管要上边一层接一个消火栓,下边一层接一个消火栓,而图纸中也未表明这段支管的直径,那么这段管道的直径应该是DN65呢,还是DN100?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳未标明管道可以按DN100 管道计算,同时在系统图上看看其他有没有与这相似并且标注的.如果有则按有标注管道计算.一般情况下,带两个消火栓箱管道都应该是大于DN65管道,既不能小于DN80管道.
2011-06-02 16:24:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看