• 河南定额08,如果套3-9砖围墙,但是定额说3.6米以内的简易脚手架定额己经含了,但是围墙需要粉刷,

    河南定额08,如果套3-9砖围墙,但是定额说3.6米以内的简易脚手架定额己经含了,但是围墙需要粉刷,还需要套脚手架了吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算规则为:3.围墙脚手架按墙体的设计图示尺寸以垂直投影面积计算,凡自然地坪至围墙顶面高度在3.6m以下的,执行里脚手架子目;高度超过3.6m以上时,执行单排外脚手架子目。 砌筑围墙应该按上面的规则计算脚手架费用;但围墙粉刷,高3.6米以内的围墙不能另外计算脚手架费用的,粉刷用的简易脚手架费用已包含在相应的墙面粉刷定额中了。

    2011-06-02 16:41:46 