weige 2011-06-02 19:09:29 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 779查看 4回答
有关钢筋算量中的箍筋设置问题
哪位高手指教下: 在广联达钢筋算量中:[工程设置]-[计算设置]-[箍筋公式]最下面的,双脚箍调整长度L:? 单脚箍调整长度L:? 应分别设置成多少是惯例? 广联达默认值好象是双脚箍调整长度L:8d 单脚箍调整长度L:2d 不知是否要求更改 但审计预算编写的文件将此选项改成了双脚箍调整长度L:4d 单脚箍调整长度L:0,是否有道理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳08定额说明算的是27.8d,当然要调为4d了哟
2011-06-07 09:23:36
-
默认数值就是常规数值,谁要调整就由谁拿出调整依据,别人是没法取证的。
2011-06-02 19:14:46
-
你好 软件默认就是正确的 按照规范来计算 不能修该
2011-06-02 20:05:33
-
你只要输对尺寸,设置好砼标号,设计用图集,抗震烈度就对了,重庆一般设6度就行了。
2011-06-03 17:42:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看