缘周率 2011-06-03 12:12:39 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 862查看 4回答
软件计算梁集中标注的下部钢筋与实际下料不一样,
一根4跨的框架梁,下部集中标准钢筋4C20,软件是把4跨贯通计算,而03G101是逐跨计算,现场下料也是单跨计算,这样软件计算结果与下料计算就有比较大的出入,请问如何解决?问题补充:改跨梁没跨轴线间距为7800,钢筋定尺长8000,现场分别单跨计算是考虑到钢筋定尺长度,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注中;后的4C20就应该是贯通筋,实际施工时也要贯通设置。;号前为上部贯通、;号后为下部贯通,原位标注的下部钢筋在支座处断开锚固!~~~
2011-06-03 14:31:31
-
你好,集中标注中是 上部通长筋和下部通长筋信息,均为通长计算,图集要求也是通长计算的,现场也应该通长施工
2011-06-03 12:18:21
-
你使用钢筋抽样软件和钢筋下料软件就不同,你要在施工现场对量钢筋下料就使用钢筋下料软件!
2011-06-03 12:34:08
-
集中标注中;后的4C20就应该是贯通筋,实际施工时也要贯通设置。分号前为上部贯通、分号后为下部贯通,原位标注的下部钢筋在支座处断开锚固。
2011-06-03 12:16:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看