高雁 2011-06-03 12:23:42 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 8015查看 6回答
钢筋算量梁的原位标注里构件尺寸中的A1.A2.A3.A4.是什么意思
两个人做同一个工程,所有的标注和画法都一样但算出的钢筋量不同在原位标注里构件尺寸中的A1.A2.A3.A4信息不同,钢筋量不同,怎么办?A1.A2.不是软件默认的吗?为什么都是正版的会有不同呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按基础、柱、墙、梁、板顺序布置、按设计图纸设置A1、A2、A3、A4.因为这些会影响到钢筋锚固值。至于汇总后有出入,原因很多,你的从工程设置开始到绘制图形逐一检查了。
2011-06-04 07:31:56
-
你们画的柱子的偏轴尺寸应该是有差别的,这样就影响了A1A2等支座数据
2011-06-13 09:57:41
-
你好,A1.A2.A3.A4信息是软件默认的支座信息,但画梁的时候有一个原则,就是支座得先画(如柱要先画),如果先画梁后画支座(柱),那识别的支座A1.A2.A3.A4的值可能不是柱子,而是与之相交的梁,请检查下
2011-06-03 13:14:47
-
支持我很好学的答复
2011-06-03 13:34:53
-
你好,出现这种情况是你定义构件时候 的问题 你加我好友Q263503387 我帮你解决啦
2011-06-03 12:28:59
-
你好 可以在单构件输入---平法输入中看一下。
2011-06-03 15:15:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看