幸福的宝 2011-06-03 13:27:48 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1622查看 4回答
承台之间的梁
在图纸中标注的是JL,基础梁。我在基础梁中定义构件,但是发现软件计算出来的箍筋根数多了,不是只计算两承台之间的距离,而是计算到柱子边了(我把基础梁中的属性箍筋贯通改成否了的),请教下哪里可以设置改掉?问题补充:我想要个精确的答案,到底用什么来定义才是准确的。用基础梁和基础连梁来定义,箍筋都是比手算多的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,承台之间的梁应该是基础连梁 你可以根据你的配筋类型,基础梁的配筋和框架梁相反 包括原位标注
2011-06-03 13:29:48
-
承台之间的梁是基础连梁,你在定义楼层框架梁 类别 里面把楼层框架梁改为基础连梁,画好后汇总就可
2011-06-03 14:32:11
-
你试下用框架梁画下!~
2011-06-03 14:26:42
-
基础梁箍筋数量是算到相交位置的另一基础梁侧边吧,而基础连梁是算到承台基础里面就可以了。承台之间的梁是基础梁,基础梁之间连接的梁叫基础连梁。
2011-06-04 07:38:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看