• 组合钢模的支模超高增加费应如何计算?

    组合钢模的支模超高增加费应如何计算?在浙江定额第四章混凝土工程的模版工程中,模板定额的支模高度3.6m,超过3.6m时应计算支模超高增加费,而在支模超过增加项定额子目的材料里面包含的是木模的消耗量,如果组合钢模需计算支模超高时是不是也套此项定额,将定额内的木模换成组合钢模?劳烦各位前辈为我解答,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不分模板的材质,只要超过3.6m就要计算这项费用。 具体的说明就是定额的计算规则,你详细阅读一下定额说明。

    2011-06-03 19:36:12 

  • 如果没有木模板的超高子目,只好套这一项,再换算模板材。

    2011-06-03 19:45:58 

  • 模板超高是不分什么模板的。超高是说的脚手架之类的增加费

    2011-06-03 22:00:30 