• GGL2009钢筋搭接计算

    GGL2009设置钢筋搭接计算怎么通长筋的计算描述里面还是没有搭接啊??

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个6000和2400就是计算的搭接总长度。 那是锚固!

    2011-06-03 21:21:22 

  • 在工程设置当中需要设置它的搭接方式。 “总搭接长度是吧?我钢筋三维钢筋申出来了是不是就是搭接的长度?”图片中不同位置的倒三角,下拉选择,然后才按当地定额的规则设置它定尺长度。 “这个我设置了!!!我钢筋三维钢筋申出来了是不是就是搭接的长度?”有设置就会计算搭接长度,从你的计算结果上看,就是没有设置。

    通长筋

    2011-06-03 21:21:48 

  • 钢筋三维钢筋申出来的不是搭接长度。搭接在三维里面是看不到的。但你的梁是算了搭接的,6000和2400就是搭接长度了。

    2011-06-04 00:12:24 

  • 没有搭接是按接头数计算的

    2011-06-04 06:55:11 