jsp393 2011-06-04 08:41:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 356查看 9回答
层高的问题???急!!!
地下室层高3米,首层底标高为-0.1米。请问是否意味着地下室墙柱体积计算应扣除0.1米高度的工程量呢????
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果在钢筋软件里首层底标高-0.1,即结构标高(在钢筋软件里,地下室层高应该为2.9米),导入算量软件后,应该改为0,将地下室层高改为3,这样计算的工程量就正确了。如果设计人员将建筑与结构标高的差加在顶层层高中,导入算量软件后,应该将顶层层高减去建筑与结构标高的差。
2011-06-04 09:30:43
-
在楼层设置的时候把底层标高改为-0.1,层高设为3米就可以了,那个三米是指层高,跟0.1的工程量没有关系,她意思是地下室的底标高是-3.1米,你在设置楼层的时候可以看看这些相互关联的数据是怎样变化的。
2011-06-20 07:51:24
-
是要扣减这0.1米的工程量。
2011-06-04 08:44:00
-
地下室的标高是它本身的标高,在他的标高内的工程量不用进行扣减。 如果地下室层高3米,首层底标高为-0.1米。那么地下室的层底标高就应该是-3.1
2011-06-04 08:51:47
-
需要看标高,用标高来决定它。
2011-06-04 08:44:48
-
你这个问题在软件设置中很好办,你把首层底标高设为-0.1米,然后把地下室层高设置为3米,就行了,这样软件就自动计算地下室墙体工程量了,不存在你说的要扣减0.1米的工程量,你只要正确设置了层高和首层底标高就行。
2011-06-04 08:48:30
-
地下室的底标高应为-3.1米
2011-06-04 08:52:23
-
地下室层高3米,首层底标高为-0.1米。不是意味着地下室墙柱体积计算应扣除0.1米高度的工程量,你可以定义地下室层底标高为-3.1米。
2011-06-04 17:11:23
-
层间区分工程量按结构板上皮为分界线。
2011-06-08 18:45:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看