月明风清 2011-06-04 14:34:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1800查看 8回答
关于室外地坪标高的问题
室外地坪相对±0的标高是-0.45,在图形算量里面用建筑标高和用结构标高,室外地坪标高一样吗,是不是用结构标高室外地坪的标高就不是-0.45了啊,会影响土方回填和外墙抹灰吗
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你采用的是结果标高,在gcl2008中的室外地坪标高直接输入-0.45即可,只要你的土方的挖土深度是对的,土方的计算的工程量就是对的。但是外墙的抹灰工程量会受影响,也就是建筑标高和结构标高差的影响。
2011-06-04 20:27:01
-
在图形算量里,在新建工程时,室外地坪标高就输入-0.45,不用管建筑标高和结构标高
2011-06-04 14:38:13
-
在图形算量里面用建筑标高和用结构标高,室外地坪标高一样的,用结构标高室外地坪的标高仍然是-0.45。在图形算量里需要把首层地面的结构标高改为0.00.
2011-06-04 14:38:50
-
钢筋才用结构标高的,但钢筋中不使用室外标高,图形中使用的是建筑标高。
2011-06-04 14:37:23
-
你好,在工程设置里输入室外地坪即可
2011-06-04 15:57:13
-
算量软件里应该使用建筑标高,与结果标高无关的。
2011-06-04 16:13:38
-
室外地坪标高应该在工程设置里面重新输入一下。影响土方回填等工程量。 与结构楼层标高不影响。
2011-06-06 05:55:00
-
你需保证钢筋图形中的楼层设置首层底标高与图纸标高相符。
2011-06-06 07:07:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看