rr 2011-06-04 20:05:23 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1269查看 4回答
框架结构,屋顶采用彩钢板钢结构。
顶层的柱纵筋锚入梁内的长度就不用计算了吧? 在软件上该如何操作,软件才不会计算这段长度?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用计算,钢结构屋面没有屋面梁软件不会计算锚入梁的工程量的,具体样式你可以查看计算设置-节点设置-柱顶端无节点构造,如需要更改可以按楼上的方法或者单构件输入
2011-06-04 23:57:21
-
没有屋面梁构件。屋面柱就不会计算梁柱节点构造钢筋的,建议你采取手工输入钢筋挽着12d进行弥补。
2011-06-05 08:33:17
-
顶层的柱纵筋锚入梁内的长度,应该计算工程量。 软件会自动计算锚入梁内的工程量的。
2011-06-04 20:10:43
-
只有汇总计算后,在编辑钢筋那修改下钢筋长度,然后记得锁定构件。只能这样了。
2011-06-04 21:10:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看