• 门的离地高度

    如果再图形里用结构标高,设置门的离地高度为100的话,门下面会有100的墙,如果在图形里面用建筑标高,设置门的离地高度为0的话,门上面梁下面部位会有100的墙,这种问题怎么解决啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是用建筑标高就好了,梁定义时输入正确的标高。

    2011-06-05 09:52:40 

  • 定义好层高,定义好首层地面的结构标高,门的离地高,不要你去设置了。

    2011-06-05 09:57:16 

  • 门离地高度是相对于建筑标高的,按建筑标高就是0

    2011-06-05 10:14:36 

  • 如果再图形里用结构标高,设置门的离地高度为100的话,门下面会有100的墙,如果在图形里面用建筑标高,设置门的离地高度为0的话,门上面梁下面部位会有100的墙,这种问题怎么解决啊。这是由于你在图形算量中的标高还是结构标高,你把图形中的标高改为建筑标高就好啦。 按实际施工来说,门口的位置一般都是随地面走的。你要保证门上皮是过梁下皮就行。 门上皮没有过梁,直接是框架梁底部,在图形里用建筑标高的话,梁顶的标高就提升了10公分,但是窗户是到梁的结构底标高,在建筑图里也是到结构底标高,但是在图形里因为梁顶提升了10公分,相应的梁底也会提升10公分,所以就会有这10公分的墙 不是说让你提高门窗的高(在结构图中的门窗上皮也应该在框梁或过梁下皮的)。导入图形后,层高变化而门窗的上皮还是在框梁或过梁下皮的。也就是说把10公分甩在门口下面。 实际施工中是没有这十公分墙的,那我在用建筑标高的时候如何设置啊 实际施工中也有这部分,这部分是随地面垫层及面层做法走的。

    2011-06-05 10:11:19 

  • 如果用结构标高的话 门用该按照建筑标高的高度设置 差的100是地面的做法 因此 离地高度100是正确的设置

    2011-06-05 11:12:15 

  • 你看计算规则,第45页。

    结构标高

    2011-06-06 08:54:42 