• 基础层框架柱为不什么不计算箍筋的数量,只计算了基础内另加的2根箍筋

    在基础层布置了独立基础与框架柱,基础层层高1.6m,独基高0.8m,汇总计算后点击柱看编辑钢筋,只计算了两根箍筋。

    问题补充:从基础顶到基础层顶标高段800mm,范围为什么不计算箍筋数量

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:要在基础内计算箍筋,你要把首层柱子的标高改为独立基础顶至一层顶就行了。也就是从-0.8起步这样就算了。

    2011-06-05 21:02:29 

  • 软件设置基础层柱子的箍筋只计算基础锚固区内的2个外箍 计算设置中的默认设置,设计要求不同时可修改 其余箍筋并入上层计算,你查看下上层同一位置的柱子箍筋根数的计算式即能看出来。

    独基

    2011-06-05 21:07:41 

  • “从基础顶到基础层顶标高段800mm,范围为什么不计算箍筋数量”——这些箍筋被放在上一层(首层或地下室——假如有地下室的话)里进行计算了。 汇总计算后,查看一下上一层框架柱的“编辑钢筋”,就会发现,该柱的箍筋比实际用量多,多出来的就是基础层里的柱箍筋。

    2011-06-05 21:14:10 

  • 你好,基础内柱的箍筋数量两根 是03G101图集规范的要求,现场也是这么施工的

    2011-06-05 20:37:15 