yongbufangqi 2011-06-05 21:32:48 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 313查看 4回答
关于钢筋算量
在钢筋算量中,如果剪力墙的内外两排钢筋级别不一样的话,要怎么进行输入?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 2、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 说明 1、排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置。 2、同排存在不同的钢筋信息用“/”隔开;此时当间距后面带“[]”,且括号内必须输入数值,则表示钢筋信息从下之上依次布置,括号内的数值表示该水平筋布置的范围高度; 3、加号之间输入了不同的排数时,取第一个钢筋信息的排数信息;
2011-06-05 21:45:51
-
你好 两种不同型号钢筋之间用+连接 如(1)C12@200+(1)C10@200
2011-06-05 21:35:08
-
支持。。。。。
2011-06-05 21:46:18
-
在钢筋算量中,如果剪力墙的内外两排钢筋级别不一样的话,要怎么进行输入? 我的回答:与相同级别输入差不多的,只是排数没有输入时默认为2;不同排数的钢筋信息用“+”连接;当用“+”连接时则表示水平钢筋从左侧到右侧的顺序布置,加号前后信息是可以按设计输入的。
2011-06-05 21:54:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看