duhao181 2011-06-06 11:41:46 | 山东省 土建算量GCL2013 | 736查看 11回答
梁的脚手架高度计算的不对
建筑物的层高为6米,总共两层。根据需要我将每一层分成两层,也就是我设置为四层每层层高为3米,这就出现了上述的问题,我将内墙梁画在第二层,梁底标高为5.3,然后汇总工程量的时候,发现梁的脚手架高度计算的时候为2.3,而不是5.3,请问出现这种情况的时候该如何处理,谢谢
全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件计算的是正确的,因你在楼层设置里将两层设置四层了,每层高度为3米,如果在2层画梁,梁高700时,脚手架的高度就应该是2.3米的;因建筑物设计为2层,层高6米,你应该按设计将楼层设置为两层,每层层高6米,这样脚手架计算就不会出现你讲的问题了。如果中间有夹层,可以用调整标高的方法画图布置各种构件即可。
2011-06-06 15:45:53
-
梁的脚手架高度计算为2.3
2011-06-06 16:39:32
-
支持虚心的答复
2011-06-07 10:47:27
-
在套用脚手架费用正确选择计算代码
2011-06-06 11:43:49
-
这块不好处理你将层高给改变了,只能是手动计算或者在单构件里输入脚手架及超高的工程量了
2011-06-06 11:48:52
-
你把原先输入的数据改正不就行了吗
2011-06-06 11:59:01
-
你好,因为梁的脚手架是默认从本层层高开始计算的 ,你的层高为3m 所以梁底高度会计算为2.3m 加我好友Q263503387
2011-06-06 12:02:50
-
为什么不用分层
2011-06-06 19:44:08
-
不必要建筑物的层高为6米,总共两层 不必要改标高
2011-06-07 07:02:32
-
如果将6m层高的两层因为某种需要而分成4层,层高变为3m/层,那么你的柱梁墙板以及粉刷、模板超高、脚手架等工程量都需要手工计算进行调整。
2011-06-07 07:21:12
-
你好,定义为2层即可,如果定义为4层,有很多工程量软件不计算的
2011-06-07 08:28:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看