• 屋面出入口的问题

    这个图我看不懂,麻烦给解释下吧。别说去工地什么的话,能去工地我就不问了。有图更好,谢谢!

    屋面

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是一个上人屋面的屋面出入口。屋面需要做找坡、保温和防水,防水层按规范要向立面上返不小于250mm, 所以这个屋面出入口的底标高就是图中显示的那样。室内就是按出入口底标高与室内地面的高差不小于200均分成几步台阶。还有什么不明白,欢迎提问。

    2011-06-07 12:38:36 