• 图形算量以及钢筋抽样中暗柱的问题,门洞问题?

    1、图形算量中CAD识别时暗柱应怎么处理,我识别后构件是在柱定义中,类型为暗柱,最后计算时是算到柱中还是剪力墙中?如果图形算量中不识别暗柱,直接算到墙体里,钢筋又要画暗柱,感觉很麻烦,这时应怎么处理? 2、钢筋抽样中剪力墙遇到门洞口时应怎么处理?是剪力墙直接通长,然后在墙上布置洞口,还是剪力墙直接在洞口处断开?

    问题补充:工程是这样的,剪力墙中有一门洞,门洞上有一墙梁,这是在钢筋2009中,剪力墙是应该先通过门洞口,然后布置门洞,还是剪力墙直接在洞口两端断开?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    顺序不对。 先做钢筋,然后导入到图形算量软件里做。如果是先做图形再导入钢筋软件,问题很多,基本上等于重画。 比如图形中的梁,是按梁截面尺寸命名并绘制,而钢筋软件中,梁却是按配筋来分类命名的,所以钢筋中的梁可能会有不同的截面。图形中的梁导入到钢筋软件中后,相当一部分梁必须重新命名并绘制。 洞口处剪力墙是连通还是断开,取决于设计图。一般情况下,有连梁的地方,通常连梁下方没有剪力墙,所以应该断开。不过也有例外的,所以必须仔细分析建筑与结构图才能知道。 剪力墙门洞两边有暗柱没有 ?如果有暗柱,则剪力墙断开的可能性大,再看该门洞上方的墙梁(即连梁)的高度与该梁的侧面纵筋,如果高度很高(600以上吧),且有侧面纵筋,则肯定是断开的。没有暗柱,则剪力墙是连通的。

    2011-06-07 10:13:02 

  • 1、图形算量中不识别暗柱,直接算到墙体里,在钢筋必须要画暗柱,是很麻烦,一般人是先做钢筋然后导入图形,你做的虽然先做图形,也是可以的,但暗柱虽然麻烦,那也得到钢筋里去做比图形里要省事的。2、钢筋抽样中剪力墙遇到门洞口时应怎么处理?一般是剪力墙直接通长,然后在墙上布置洞口;但断开也可以,就是连梁的侧面钢筋就和剪力墙水平筋就不相连了。

    2011-06-07 09:55:16 

  • 剪力墙直接通长,然后在墙上布置洞口.