过梁的问题
在图形算量中,选择标准图集中的过梁后,汇总计算后的工程量没有包括深入支座的部分(在设置了深入墙体每边250mm的情况下),请问到底是哪里出错了,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在设置了深入墙体每边250mm的情况下.,肯定是每边250mm并入到墙体中了。 因为定额规定深入墙体内部的混凝土量是不扣除的。是并入到墙体中的,如果你们那里不是的话,改一下计算设置。 过粱的计算规则就是按不包含深入墙体内部的混凝土量计算的 如果选择的是标准过梁就不用在设置深入墙的部分了,因为标准过梁已经包括了。软件会默认计算的。
2011-06-07 10:30:58
-
在图形算量中,过梁伸入墙内的部分是自己给定的。
2011-06-07 10:35:25
-
过梁默认深入到墙的深度为250
2011-06-08 17:05:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看