• 这样的螺纹筋是否合格?

    昨购进了一批螺纹钢,16,要用于住宅最外面的梁,在端口20公分范围内有裂纹,就像伤口一样裂开,有些在中间有裂纹,但不是很明显。请问这是否属于正常现象。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,像这种外观检查不合格的钢筋,不管它用在什么部位,都是不能使用的。建议你立即退掉。 即使外观看起来合格,在工程施工中钢筋进场也是要取样送试验室做试验的。试验室的试验力学性能结果合格,才能交付使用。

    2011-06-07 20:54:52 

  • 昨购进了一批螺纹钢,16,要用于住宅最外面的梁,在端口20公分范围内有裂纹,就像伤口一样裂开,有些在中间有裂纹,但不是很明显。这些现象是属于不正常现象的,肯定是不合格的钢筋产品。

    2011-06-07 12:12:05 

  • 这不属于正常现象,钢筋进场是要取样送试验室做试验的。你可以等试验室的试验力学性能结果出来后,再确定是否使用。

    2011-06-07 12:13:38 

  • 如果做过复试没有问题,建议对该批钢筋进行一次全面检查,看看还有没有类似或其他缺陷,如果有或比较多,此批钢筋就不可以用,如果没有,说明只是个别的,将此钢筋换掉就可以了。

    2011-06-08 08:06:28 

  • 取样送试验室做试验。合格就用,一般这种情况是不合格。

    2011-06-08 08:07:37 

  • 答:外观检查就不合格,试验也不用做了,直接退货,否则使用了谁也安生不了!

    2011-06-07 13:07:37 