• 柱子箍筋问题

    Ceil(1200/100)+1+Ceil(2350/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(3600/200)-1 以上是我软件里一层柱子箍筋根数的公式,可一层层高6.6,梁高是400.以上数据之和不止6.6啊,为什么?请专家解释一下

    问题补充:基础是深度1.5米,扣除承台0.7米,柱子还有0.8米高,可基础柱子箍筋怎么就两根?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    多了150,可能是你的标高没有设置对吧,在基础里面两个箍筋是对的,标注图集规范就是这么规定的

    2011-06-07 14:35:26 

  • Ceil(1200/100)+1+Ceil(2350/100)+1+Ceil(400/100)+Ceil(3600/200)-1 估计有一个是柱纵筋搭接范围内的加密计算公式。 因为没有柱截面信息不好判断。

    2011-06-07 14:55:28 

  • Ceil(1200/100)为上部加密区(梁下)Hn/6 Ceil(2350/100)为基础上加密区Hn/3 Ceil(400/100)为梁高加密区 Ceil(3600/200)非加密区 全高为1.2+2.35+0.4+3.6=7.55和6.6+0.8=7.4差0.15,检查一下你的设置结构和建筑标高应该是对的

    2011-06-07 15:36:51 

  • 首层柱子箍筋及纵筋的计算都包含基础层的长度和数量 基础层的2根箍筋是在基础里固定纵筋的 一般为2根或3根 可以在软件中设置的

    2011-06-07 15:37:06 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题