• 马凳筋要什么时候布置?

    请问是不是软件马凳筋图纸没有标注时候就按软件布置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    双层双向钢筋和负筋均要布置马蹬筋,以保证上下层钢筋的间距。 是。但是要看负筋深入板内的长度是否需要设置马蹬筋.比如设计或施工组织设计要求马蹬筋的间距为800*800,那么负筋伸入板内的长度大于800时,就应该设置马蹬筋。小于800不设置。

    2011-06-07 15:25:36 

  • 不是按软件布置,如图纸没有说明就要按施工验收规范布置GB50204-2002

    2011-06-07 14:58:22 

  • 要上下都布置了钢筋就要设置马蹬筋

    2011-06-07 14:58:10 

  • 请问是不是软件马凳筋图纸没有标注时候就按软件布置? 回复:有双层钢筋的时候就要布置马蹬筋

    2011-06-07 15:01:16 

  • 按照图纸的设计说明和组织结构说明,以及设计规范。

    2011-06-07 15:00:16 