luojiaojiao 2011-06-07 17:29:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1067查看 3回答
请教大家一个关于暗柱定义的问题
请教大家个问题,就是暗柱的定义,如果暗柱假如是约束边缘构件,比如一字型的暗柱,阴影区是400,非阴影区(就是剪力墙的约束边缘)是200,墙厚200,那么我在钢筋抽样软件2009中,暗柱爱的尺寸是600*200还是400*200,还有 就是纵筋的输入,包涵约束边缘构件中的纵筋吗,约束边缘构件中的拉筋及箍筋是要定义在暗柱中吗,如果定义在暗柱中,是不是要定义在“其他箍筋”中呢? 希望大家能指点,我是软件新手,越详细越好!谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你基本上说对了,暗柱尺寸等于暗柱长度+阴影部分长度。阴影处的竖筋也要定义在暗柱里边,箍筋或者拉筋在其他箍筋里输入。注意阴影处的箍筋与原暗柱内的箍筋应该是不同的(规格或者是间距)。
2011-06-07 18:05:42
-
在参数化暗柱中有这样的暗柱参数图可以直接选用!
2011-06-07 20:05:14
-
暗柱是剪力墙钢筋加强部分,属于剪力墙,因此在钢筋软件中用暗柱定义并绘制,在图形软件中只需要定义并绘制突出剪力墙的暗柱,因为突出部分套构造柱,与剪力墙重合部分还是套剪力墙
2011-06-07 17:32:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看