• 关于承台和承台梁?

    承台梁遇承台是通过去呢,还是就在承台的边上???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 我在施工中遇到的:1、承台梁与承台顶标高相同或低于承台顶标高时根据设计要求,如设计无规定时,以钢筋锚入承台满足规范要求的锚固长度为准。2、如承台梁设计高于承台顶标高时,承台梁直通。

    2011-06-07 23:33:49 

  • 承台梁遇承台,梁到承台边,钢筋锚固在承台内。

    2011-06-07 23:34:43 

  • 楼主提的问题非常专业,也是很多造价人员容易忽视的问题,上述问题在施工中多数都是进入承台一个锚固就可以了,GGJ2009默认是通过去,如此,我对比过一个工程,二者差了3T钢筋,哈哈,你是施工单位就通过去画好了,建设单位就更改一下节点设置吧。

    2011-06-07 23:43:53 

  • 承台梁纵筋锚入承台即可。

    2011-06-07 23:37:33 

  • 画到承台边上,这样计算出来的箍筋才是和图集一样的。 请看101图集上关于承台基础连梁的,如图:

    承台梁

    2011-06-08 00:05:44 