• 圈梁钢筋问题

    砖混结构中,圈梁与现浇梁一字型连接,在计算钢筋时软件默认圈梁为填充墙圈梁,因此圈梁与现浇梁连接处设置了预埋件,圈梁纵筋弯折长度设置成了10*d,而实际中圈梁应该伸入现浇梁一个锚固长度即可,这种情况该如何设置啊?提前说明在工程设置里我已经设这结构类型为砖混结构了,现浇梁绘制时是按非框架梁绘制的。请高手指教
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 砖混结构中,圈梁与现浇梁一字型连接,在计算钢筋时软件默认圈梁为填充墙圈梁,因此圈梁与现浇梁连接处设置了预埋件,圈梁纵筋弯折长度设置成了10*d,而实际中圈梁应该伸入现浇梁一个锚固长度即可,这种情况该如何设置啊?提前说明在工程设置里我已经设这结构类型为砖混结构了,现浇梁绘制时是按非框架梁绘制的。请高手指教 回复:可以再计算设置—砌体结构—圈梁侧面纵筋的锚固长度—修改设置值

    非框架梁

    2011-06-08 10:36:33 

  • 砖混结构应该是承重墙,怎么会是填充墙呢

    2011-06-08 10:32:19 