风吹屁屁冷哦 2011-06-08 13:36:11 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1588查看 2回答
广联达里面 纯悬挑梁 XL 另外一端有构造柱 纯悬挑梁跟构造柱的交接点哪里要不要设构造柱为
广联达里面 纯悬挑梁 XL 另外一端有构造柱 纯悬挑梁跟构造柱的交接点哪里要不要设构造柱为支座点?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,构造柱不能作为支座点,既然是构造柱,湖北定额中定义为,“构造柱只适用先砌墙后浇柱的情况,如构造柱为先浇柱后砌墙者,不论断面大小,均按周长1.2m以内捣制矩形柱定额执行” 也已经说构造柱一般为先砌墙后浇柱,因此悬挑梁的支座也不会是构造柱。
2011-06-08 13:42:49
-
纯悬挑梁可以从构造柱伸出,纵筋锚入构造柱内的话就以构造柱为支座了。
2011-06-08 13:46:24