meng3699211 2011-06-08 14:18:52 | 湖北省 其他专业 | 1729查看 3回答
一般图纸中给出架立筋,但并没有具体标明位置,梁中箍筋的肢数又没给出,有些跨中是同排是多余5根钢筋。
怎么判断有架立筋存在,是不是所有梁必须要同时满足两个条件就有四肢骨或多肢箍,一是梁宽大于或等于350,二是同排钢筋必须多于5根以上,才会配置架立筋,存在四肢箍或多肢箍?主要是图纸中好多没有具体标出?箍筋的肢数,还有架立筋的具体位置。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。 也可以说不受力的角筋是架力筋。 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12
2011-06-08 14:52:30
-
要按设计图纸施工。不能自己确定。
2011-06-08 14:32:07
-
按图施工,如果图纸没显示是四肢箍,那就不是,没显示架立筋那就没有。架立筋在跨中间设置,两端与上铁加铁搭接150mm.
2011-06-08 14:32:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看