mcr18 2011-06-08 15:30:12 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 908查看 4回答
一个板中只有底筋和负筋的时候,板面负筋内空出来的 是不是在具体施工的时候还要加一些什么钢筋,类似于温
一个板中只有底筋和负筋的时候,板面负筋内空出来的 是不是在具体施工的时候还要加一些什么钢筋,类似于温度筋,请问这个钢筋是什么?GGJ中应该怎样去布置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板面负筋属性里是有个分布钢筋的 一般是A6@250的 但也要按设计说明要求的了 温度筋是以钢丝网的形式在板的上、下表面进行配置的 一般都会再结构设计说明中说明,根据板的跨度大于多少的时候来进行配置(常见大于3900mm) 只有满足这样跨度要求的才配置的
2011-06-08 15:40:45
-
根据图纸要求,有的图纸上设计了温度筋,那就要加上。 大部分都没有温度筋的。
2011-06-08 15:35:07
-
负筋都是面筋才对,不会出现在板底的,至于要不要加设温度钢筋要看设计有没有要求的。
2011-06-08 15:34:32
-
根据图纸,许多在屋面空的地方需要配置温度钢筋,这些图纸上有说明,如果图纸没有标注就没有
2011-06-08 16:03:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看