ji****@163.com 2011-06-08 16:02:09 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1942查看 5回答
支座面钢筋的分布筋一律取A6@200什么意思?
你好!支座面钢筋的分布筋一律取A6@200什么意思?如果是板负筋的话,是不是板上所有标注的板负筋都是A6@200的?那为什么图上标注的负筋A8@200?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你在属性里面直接把支座面钢筋的分布筋一律设置成A6@200好了
2011-06-08 16:04:36
-
你还没有修改板分布筋的配筋 在工程设置计算设置 板里 把分布钢筋统一改为A6@200就好了
2011-06-08 16:07:37
-
你好!支座面钢筋的分布筋一律取A6@200什么意思?如果是板负筋的话,是不是板上所有标注的板负筋都是A6@200的?【你理解不对A6@200是受力筋的分布筋】,那为什么图上标注的负筋A8@200?【这是板面受力筋】
2011-06-08 16:13:55
-
意思是指全部的支座负筋及跨板受力筋的分布钢筋(注意:是分布钢筋)按A6-200设置。可在计算设置-板中第3项中调整如图: A8-200是支座负筋
2011-06-08 16:17:34
-
A6@200是受力筋的分布筋不是标注在平面图上的,负筋是受力筋在平面图上有标注的,两者不一样。
2011-06-08 16:55:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看