• 支座面钢筋的分布筋一律取A6@200什么意思?

    你好!支座面钢筋的分布筋一律取A6@200什么意思?如果是板负筋的话,是不是板上所有标注的板负筋都是A6@200的?那为什么图上标注的负筋A8@200?

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在属性里面直接把支座面钢筋的分布筋一律设置成A6@200好了

    2011-06-08 16:04:36 

  • 你还没有修改板分布筋的配筋 在工程设置计算设置 板里 把分布钢筋统一改为A6@200就好了

    2011-06-08 16:07:37 

  • 你好!支座面钢筋的分布筋一律取A6@200什么意思?如果是板负筋的话,是不是板上所有标注的板负筋都是A6@200的?【你理解不对A6@200是受力筋的分布筋】,那为什么图上标注的负筋A8@200?【这是板面受力筋】

    2011-06-08 16:13:55 

  • 意思是指全部的支座负筋及跨板受力筋的分布钢筋(注意:是分布钢筋)按A6-200设置。可在计算设置-板中第3项中调整如图: A8-200是支座负筋

    板负筋

    2011-06-08 16:17:34 

  • A6@200是受力筋的分布筋不是标注在平面图上的,负筋是受力筋在平面图上有标注的,两者不一样。

    2011-06-08 16:55:25 