• 电缆定额消耗量乘以系数1.3,是什么意思

    电缆计算规则中有这么一句话:电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设按同截面积电缆定额消耗量乘以系数1.3,请问定额消耗量乘以系数1.3怎么理解???

    问题补充:就是在算出的工程量基础上乘以1.3吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不是在工程量上乘,是在定额子目编号上乘以1.3,比如(2-605*1.3)。这1.3指的是人工费的系数,主材电缆的含量是不变的,还是101,调整后,工料机里面的人工和辅材都乘1.3了。 操作时,可以先在定额编号上乘以1.3后,再补充主材。

    2011-06-10 15:54:20 

  • 1+0.3*1应该是这样的理解,后面的0.3是电缆的损耗量了。

    2011-06-08 16:20:41 

  • 定额中是按三芯电缆考虑的消耗量,如果用五芯的显然不够,因此要乘系数

    2011-06-08 16:28:57 

  • 电缆定额消耗量乘以系数1.3,就是定额规定个给的施工损耗系数。

    2011-06-08 16:25:12 

  • 定额子目中一般是按三芯考虑的,大于三芯时,就要乘以系数1.3 因为大于三芯时,材料的损耗量肯定要增大

    2011-06-08 17:10:23 